如何选择UPS(不间断电源系统)是许多准备购买UPS 的人所关心的话题。选择UPS 需要了解哪些知识呢?
以下是一些关于UPS 的入门知识,希望对您的采购有所帮助。 1、什么是UPS? UPS 全名为Uninterruptable
Power System(或Uninterruptable Power Supply),在因事故停电或电源品质不佳时,UPS 能提供高品
质及最经济的电源,确保电脑资料的完整及精密仪器的正常操作。 2、UPS 的电性能指标有哪些,如何分
类? UPS 的电性能指标有基本电性能(如输入电压范围、稳压率、转换时间等)、认证性能(如安全认证、
电磁干扰认证)、外观尺寸等。依输出电压波形在市电断电时是否具有转换时间,可将UPS 分类为后备式
(Off Line,有转换时间)与在线式(On Line,无转换时间)两种。在线互动式(Line Interactive)由
于仍有转换时间,因此被视为是后备式的一种变型,只是充电时间较后备式的短而已。后备式与在线式UPS
的另一个主要区别是稳压率,在线式的稳压率一般在2%以内,而后备式至少在5%以上。因此,若用户的负
载设备属高阶通讯设备、医疗仪器、微波接收设备时,以选择在线式UPS 较佳。 3、负载(例如计算机)
对UPS 常规电性能指标有哪些,其使用量的范围。 计算机与其他一般办公室设备一样,属整流电容负载,
此类负载功率因数一般在0.6~0.7 之间,且相对应的峰值因数只有2.5~2.8 倍。而其他一般的马达负载
功率因数也只在0.3~0.8 之间。因此一般UPS 只要设计上具有功率因数0.7 或0.8,而峰值因数3 以上即
可符合一般负载的需求。高阶计算机对UPS 的另一需求为具有低的零地电压,具有超强防雷击保护措施,
可短路保护及具有电气隔离等要求。 4、反映UPS 对电网适应能力的指标有哪些? UPS 对电网的适应能力
指标应包括:①输入功率因数;②输入电压范围;③输入谐波因数;④传导性电磁场干扰大小等指标。 5、
UPS 输入功率因数低,会产生哪些不良影响? UPS 输入功率因数太低对一般用户而言是用户必须投资更粗
的电缆线及空气断路器开关等设备。此外,UPS 输入功率因数太低对电力公司较为不利(因电力公司需提
供更多的电力才能符合负载所需的实际消耗电力)。 6、反映UPS 输出能力和可靠性的指标有哪些? UPS
输出能力即UPS 的输出功率因数,一般UPS 为0.7(小容量 1~10KVA UPS),而新型的UPS 则为0.8,有
更高的输出功率因数。UPS 可靠性的指标为MTBF(平均无故障时间)。在5 万小时以上为好。 7、在线式
UPS 的“在线”含义包括哪些,有哪几个基本特征? 其含义包括:①零转换时间;②输出电压稳压率低;
③可过滤输入电源突波、杂波等功能。 8、UPS 输出电压的频率稳定性指的是什么,各种类型的UPS 有区
别? UPS 输出电压频率的稳定性是指空载与满载时UPS 输出电压及频率变化的大小。尤其是在输入电压变
化范围的最大值与最小值变化时仍能有不错的输出电压频率的稳定性。针对此一要求,在线式UPS 要远比
后备式及在线互动式优良,而在线互动式UPS 则与后备式相差无几。 9、用户在配置和选用UPS 时,应考
虑哪些因素? 用户应考虑①了解各种架构UPS 的适用情况;②考量对于电力质量的要求;③了解所需UPS
的容量,并考虑未来扩充设备时的总容量;④选择有信誉的品牌与供应商;⑤注重服务质量。 10、电网质
量不好,而又要求100%不能停电的用电场合应该选用什么样的UPS?应该看重UPS 的哪些功能指标选用
UPS? 电网条件差的地区最好使用长延时(8 小时)在线式UPS,电网条件中等或好的地区可考虑用后备式
UPS。输入电压频率范围是否宽广、是否有超强防雷击能力、抗电磁干扰能力是否通过认证等均是选用UPS
时需要着重考虑的功能指标。 11、用电容量小或者局部供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS?
用容量小或局部供电的场合,首先要选择小容量UPS,其次要依其对供电质量的要求高低,选择在线式或
后备式UPS。后备式UPS 有500VA,1000VA,在线式有1KVA 至10KVA 可供用户选择。 12、用电容量大或者
集中供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS? 用电容量大或集中供电的场合,应选择大容量三相
UPS。并考虑是否有①输出短路保护;②可接爱100%不平衡负载;③具有隔离变压器;④可作热备份;⑤
多国语言图形化LCD 显示;⑥可进行远端监控;⑦有超强监控软件,可自动寻呼,自动发E-mail。 13、
对于要求长延时供电的场合,看重哪些功能指标去选用UPS? 长延时供电UPS 需以满载考虑配置高质量、
足够能量的电池,及UPS 本身是否具有超大型强充电电流来使外加的电池在短时间内充饱电。UPS 要有①
输出短路保护;②超强过载能力;③全时间防雷击。 14、对供电智能管理要求高的场合,应该选用什么样
的UPS? 应选用可网络监控的智慧型UPS,通过UPS 所具有的可在局域网、广域网、因特网上监控的监控
软件支援,可使用户对UPS 实现网络监控的目的。监控软件要做到①可自动寻呼及自动发E-mail;②可语
音自动广播;③可安全地关闭和重新启动UPS;④可跨不同作业平台操作;⑤可预约开机;⑥可做电源状
态分析记录;⑦可监看UPS 运行状态。并且监控软件需通过微软公司的认证。 15、用户应该对UPS 厂商做
哪些方面的考察? ①生产厂商是否具有ISO9000 及ISO14000 认证;②是否为知名品牌,重视客户利益及
产品质量情况;③是否在本地有维修中心或服务单位;④是否在安全规格及抗电磁干扰上通过国际认证;
⑤UPS 是否具有较高的附加价值,例如是否未来可做网络监控或智能监控等。
不间断电源(UPS)的使用与维护
家用的UPS 大多是1000W 以下的短延时后备式的。此类UPS 最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器
三部分,有些UPS 在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS 的性能和实用
性。 后备式UPS 故障最多的部件还是UPS 中的电池组,由于电池组的价格要占到整机的4O%以上,更换
费用不少。但是平时只要维护得当,就可以使电池组的寿命成倍延长,即使出现一些小问题,只要及时采
取措施也可以补救。 一般的UPS 电池组由两个12V 兔维护蓄电池串联构成24V 储备电源,它的性能和状态
直接影响到UPS 的逆变时间和逆变启动,不少故障就是由于电池组引起的。虽然说是免维护电池,但是在
不同的使用条件下其寿命大不一样。免维护电池块的性能像平时使用的可充电镍镉电池一样,需要经常充
放以保持其活力,家庭用户极少遇到中途断电需要UPS 以电池块的电能逆变供电的情况,往往是电池块长
期处于浮充状态,这样久而久之电池的容量会慢慢下降,提早报废。所以针对这一点提出人为的断电逆变
放电,一般一套家用微机耗电在200W 左右,故逆变负载的功率也选200W。根据UPS 逆变的特性,负载要
选用纯阻性的,专业用的负载可选用大功率的线绕电阻。在业余条件下可就地取材,选用200W 的白炽电灯
泡(也可以用几个小功率的灯泡并联使用),选用此负载的好处是负载接近纯阻性,功率与实际微机耗电相
仿就行,通过逆变放电可以测试出你的UPS 实际逆变供电时间。这样做的好处,一是可以在以后市电中断
时知道UPS 大概能支持多少时间,二是可以与下次放电时间作比较,借以了解电池的性能。 要注意的是。
用灯泡作负载,由于开机冲击较大,为了保护UPS 的安全,必须按以下步骤进行:(1)接通UPS 的进相电源;
(2)打开UPS;(3)打开负载(灯泡);(4)断开UPS 充电6~8 小时。由于大部分UPS 为了保护电池设定了电池
电压下限,一旦电池电压跃落过多即自动停止逆变。在进行上述操作时,要注意把逆变的时间记录下来供
以后参考,注意UPS 外壳的温度,如果温升过大要及时停止逆变,待温度恢复正常后再逆变放电,直到UPS
自动停止逆变(说明电池已用完)。以上方法因为逆变功率较小,UPS 所留余量很大,对UPS 的逆变功率管
没有损害,一般每月放电一次以保持UPS 电池的活力。 使用上述放电法时,还一个小窍门,就是判断你的
UPS 是正弦波逆变还是方波逆变。正弦波逆变的UPS 较好,而方波逆变的不适于长期逆变使用,对有些设
备有害。正弦波逆变的UPS 在断电后进入逆变供电状态下,作负载的灯泡亮度和使用市电时一样,方波逆
变的UPS 在逆变的状态下,做负载的灯泡比使用市电时更亮。以下是进一步维护UPS 的方法,此方法适用
于有一定电子电工常识而且又有动手经验的维修人员。在充分放电后,将UPS 静置3O 分钟(不要接通电源
充电),打开UPS 的机壳,用万用表分别测试两个电池块的电压(在测量时最好在万用表表笔两端并联上
120~200 欧姆的电阻作负载),两块电池的电压差不应大于0.5V。如果大于此电压差,则说明两块电池的
一致性不佳,这样可能会造成一块电池块容量不足,以致其中一块提前放电终止,长期下去对两块电池都
有损害。如及早发现,可以人工对电压较低的电池块进行补充充电,使两块电池的电压保持在同一水平上,
然后装回UPS 中即可。如果发现其中一块电池失效或老化,可及时处理或更换。一般用以上方法检查电池
情况半年一次。如果在常规逆变放电中,发现逆变时间比上一次逆变时间明显减少,可立即进行此项检查。
作为微机系统的完备支持系统,UPS 电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正
确使用和维护UPS,就显得相当重要。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几
方面: (1)在匹配功率时要留有余量。如1000W 的UPS,按80%负载率即800W 去负载。 (2)新购的UPS 电
源,使用前一定要对后备蓄电池组进行均衡充电,即将每个蓄电池并联起来,根据蓄电池的标称值,确定
充电压和电流,充电12 小时~34 小时,以延长蓄电池的使用寿命。 (3)在进行UPS 连接时,应正确连接交
流输入的极性,否则故障率将大大增加。 (4)UPS 应长期处于开机状态,尽可能减少开机和关机次数。 (5)
不宜在UPS 的输出端带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载。 (6)UPS 按操作方式可分为后备
式UPS 和在线式UPS 两种。对后备式UPS 应注意:其前级不宜添带有大阻抗元件的交流稳压器,因为它会
造成后备式UPS 的市电供电与逆变器之间供电转换时间的明显增加,极有可能造成微机在运行时产生错误
的自检启动,以致数据丢失;对在线式UPS 应注意:它不宜在电池组末接入或在电池组内阻变化很大的情
况下开机运行,它不宜带负载开机或带负载关机。 (7)定期检查UPS 内部蓄电池的端电压和内阻,以确定
电池组是否有足够的实际可供使用容量以备供电中断用。可采取如下措施:对蓄电池长期处于只充电不放
电的UPS 来说,为防止电池因储存老化而损坏,应每隔2~3 个月人为地中断市电供电,让UPS 中的蓄电池
放电一段时间,以达到激活电池的目的。对于UPS 长期处于市电低压供电或频繁停电的用户来说,为防止
电池因长期充电不足而损坏,应充分利用供电高峰对电池充电,以保证电池在每次放电之后有足够的充电
时间。非迫不得已,不要让蓄电池深度放电。因为蓄电池允许深度放电的次数只有200~250 次左右。 (8)
当UPS 中蓄电池的可供使用容量大部分放掉时,又遇市电供电中断由电池供电时,不宜让UPS 继续处于重
载条件下运行,否则易引发电池故障或内部逆变器故障。 (9)用户在自行外配长延时电池组时,外配的充
电器宜选用具有恒流和桓压控制特性的品牌,不宜选用普通的恒压充电器,否则容易造成蓄电池组的寿命
减少,严重时烧毁充电器;外接电池组至UPS 间的连线应尽可能短和粗。 (10)使用UPS 电源后,不必再加
交流稳压器。若一定要加,应加在UPS 的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。 (11)对
非免维护式蓄电池,应定期检查,控制温度,添加蒸馏水。 (12)UPS 电源的使用应避免两次开机之间间隔
太短。否则,易烧坏机内元件,一般等待时间应在1 分钟以上。 (13)UPS 不宜由柴油发电机供电,因其频
率经常突变不稳,影响UPS 的正常运行。 (14)如一台UPS 接有多台负载设备,则应顺序间隔接通电源,以
免负载同时启动时的大电流击损坏电源的零部件。 (15)许多UPS 都装有报警开关,主要作用是市电停止时
提醒用户注意,以及蓄电池过量放电时报警,所以在使用过程中一定要把蜂鸣开关打开。
目前为止UPS 电源的推荐厂家为:山特UPS 电源、四通UPS 电源、山顿UPS 电源
看贴要回是本分,有问必答是人才,解决问题回贴是公德.
医疗设备维修.维修咨询(请尽可能在论坛提问),协助维修,上门服务.
电话:13991827712

yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

tian6 发表于 2007-1-25 10:56 | 显示全部楼层

很透彻,但再选择上我觉得我们维修人员是不可能参与的

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2026-9-19 06:02 , Processed in 1.923601 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表