找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[分享]有关洁净手术室(层流手术室)的一些资料

[复制链接]
顶风 发表于 2006-9-27 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

洁净手术部(室)

一. 洁净手术室用房分级

洁净手术室用房分为四级,以空气洁净度级别作为必要保障条件,具体用房分级见下表:

表一:洁净手术室用房分机表

等级

手术室名称

手术切口类别

适用手术提示

I

特别洁净手术室

I

关节置换、器官移植、脑外、心外、眼科等无菌手术

II

标准洁净手术室

I

脑外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰、骨外科和普通外科

III

一般洁净手术室

II

普通外科、妇产科等手术

IV

准洁净手术室

III

肛肠外科及污染手术

二. 洁净手术室等级标准(空态或静态)

表二:洁净手术室等级标准(空态或静态)

等级

手术室名称

沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度

表面最大染菌密度(个/cm2)

空气洁净度级别

手术区

周边区

手术区

周边区

I

特别洁净手术室

0.2个/30minοΦ90皿(5个/m3)

0.4个/30minοΦ90皿(10个/m3)

5

100级

1000级

II

标准洁净手术室

0.75个/30minοΦ90皿(25个/m3)

1.5个/30minοΦ90皿(50个/m3)

5

1000级

10000级

III

一般洁净手术室

2个/30minοΦ90皿(75个/m3)

4个/30minοΦ90皿(150个/m3)

5

10000级

100000级

IV

准洁净手术室

5个/30minοΦ90皿(175个/m3)

5

300000级

注:1·浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值,细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相转换的结果。

2·I级眼科专用手术室周边区按10000级要求

三. 洁净手术部(室)平面布置:

四. 洁净手术部(室)人员、物品净化流程图:

五. 洁净手术部(室)一般规则

手术部(室)为手术医师实施救死扶伤为病人服务的重要场所,参加人员必须有严格的科学态度,为保证病人安全,防止感染,凡进入手术部(室)的人员必须遵守以下规则。

1.严肃、安静不得喧哗。

2.手术人员须更换手术专用鞋、衣、裤、帽和口罩,必须执行无菌技术规则,非手术人员不得进入手术部(室),患呼吸道感染者不得入内(确须入内者戴双层口罩),手、上肢患有皮肤病以及有伤口或感染者不得参加手术。

3.病人需要手术时,由病房医师于手术前1日上午10:30前填好通知单送至手术室。手术室在条件许可的情况下尽力满足病人需要。病房因故变动手术时,应事先及时通知手术部(室)。急诊手术由值班医师口头或电话通知手术部(室),同时填写手术通知书。

4.手术医师应认真做好手术准备,保证手术准时开始。

5.手术部(室)的一切物品应固定位置,用后放于原处,做好物品的保管、保养工作,未经负责人同意不得外借。

6.手术部(室)值班人员应有高度责任心,坚守岗位,不得擅离职守。

7.手术部(室)内严禁使用移动电话。

六. 洁净手术部(室)特殊规则

洁净手术部(室)仅有优良的设计,先进的设施还不够,必须有严格的管理来确保其洁净效果,使各系统保持良好的运行状态,因此除手术部(室)一般规则外制定洁净手术部(室)特殊规则。

1. 严格控制进入手术部(室)人员数量:
请各科室在手术通知单详细填写参加手术人员,手术部(室)按通知单准备刷手衣、帽子、鞋和衣柜,非手术人员限制进入洁净手术间。

2. 洁净手术区严格区分洁净区和非洁净区(或称限制区,半限制区和非限制区),凡进入洁净手术部(室)的人员,必须遵守无菌原则,同时加强对洁净区的保护。

3. 所有进入洁净手术部(室)的人员必须经过专用通道(换鞋室),并按净化流程更衣和2次换鞋穿刷手衣并将饰品全部取下,手术病人完成手术前准备后穿清洁病号服进入。

4. 运送病人的平车有严格的内外之分。外出平车不得进入清洁区,病人进出手术室,在交换区进行内外平车交换,平车每日清洁并更换被服,工作人员外出必须更换外出衣和外出鞋。

5. 各种物品严格区分,根据不同性质,按流程通道运送,防止交叉感染,无菌物品经洁净走廊(即内走廊)进入手术间。所有洁净物品、设备均应拆除外包装,擦拭干净或吸尘后方可进入洁净手术部(室),手术结束后,将敷料卷好放入器械台下,其它污物放入塑料袋内,经非洁净走廊(外走廊)送出手术间。

6. 手术室(间)分区隔离门保持关闭状态,禁止手术人员在几个手术室(间)随意流动,术前应将所有手术物品准备齐全,无紧急情况不能随意打开手术室(间)的大门,尽量减少出入次数。

7. 手术室(间)内,减少人员在室内走动,勿在手术室(间)内抖动各种敷料。巡回护士和麻醉师在手术结束后再做整理工作,以减少灰尘飞扬,减少感染机会。

8. 为了延长净化机组过滤器的寿命,保持过滤效果,请勿在洁净手术部(室)内吸烟。

9. 为了加强管理,参加手术人员术毕必须按要求脱去手术衣裤和2次换鞋,并将其放入指定地点,交还更衣柜钥匙,禁止穿手术衣裤离开洁净手术部(室)。

10. 手术医师、麻醉医师、护士以及其他与手术有关人员应努力提高技术业务水平,提高工作效率,尤其应该遵守手术时间,以降低净化机组的运行成本。

11. 手术间内物品必须保持整齐、洁净,随时清理地面污物,保持地面清洁干燥。术前用清洁抹布擦拭手术间的壁柜、无影灯、手术床、器械台、吊塔等一切物品,术毕再用含氯消毒液擦拭一遍。

12. 洁净手术部(室)每个组成部分的地面每天用2.4%次氯酸钠消毒液拖地2次。每周全手术部(室)人员进行内外环境卫生1次。

13. 请将手术通知单于手术前1日上午10:30前放入护士站前的信箱内,手术室按手术通知单进行手术准备。通知单上日期为拟手术日期,时间为拟手术开始时间,且将所有参加手术人员姓名填写清楚,以便准备手术衣。

14. 急诊手术至少提前半小时通知,除电话通知外,还应术前送通知单。

15. 如手术取消,请及时通知,以便及早关机,减少能源消耗。

七. 洁净手术室的使用。

(一)患者术前处理

1. 患者在病房清洁、消毒手术部位,换上已消毒的衣服后进入手术部(室)

2. 手术部(室)入口换车。

3. 皮肤消毒

4. 铺无菌单时,无菌单应垂直地板,否则引起空气紊乱使污染物质从地板掀起。

(二)设备的放置

1.洁净区范围离手术台四边各为1米,非无菌物品不放置在洁净区内,特殊情况用无菌单覆盖。

2.麻醉设备与麻醉医生在病人头部与手术区部位隔开。

(三)术后处理

1.按一般手术室规定进行打扫卫生。空气消毒,手术污染后用消毒剂擦拭物品及地面,喷雾或熏蒸手术间。

2.层流开启30分钟后才能使用,术毕人员离开手术室后再关闭。

3.回风口每周处理1次。

八. 洁净手术室感染管理

1.无菌管理

1) 准备进入手术室的工作人员必须更换鞋、衣、帽、裤等程序,严格控制无关人员进入手术部(室)。

2) 手术部(室)每天进行消毒,每月做空气洁净度和细菌监测,且将结果送报有关部门。

3) 严格遵守各项无菌技术操作规程,定期进行检查。

2.清洁管理

1) 清洁工作应在每日下班前或手术结束后进行,并注意应在手术室(间)净化空调系统运行中进行。

2) 清洁工作完成后,净化空调系统应继续运行,直到恢复规定的洁净度级别为止,一般不短于该房间自净时间。

3) 清洁工作均应混式打扫,清洁工具应使用易掉纤维的织物材料制作。

4) 为防止交叉感染,不同级别的手术间应有各自专用的清扫用具。扫在一起的垃圾装入防尘袋中拿出手术间,使用过的清扫用具要浸泡消毒。

5) 需要进入手术室(间)的小件物品,先要在准洁净室擦拭清洁,然后装入搬物箱内放入。

6) 大的物品进入手术室(间),先在一般环境中用真空吸引器初步吸尘净化,然后到准洁净室内用擦拭方法进一步处理后搬入。在手术室净化系统停止运转期间,不允许把大件物品搬进手术室。

3.运行管理

1) 手术前30分钟运转净化系统,手术室消毒后开排风机将药排出,此时净化空调系统应同步运行。

2) 进出手术室应随手关门,最好使用自动关闭装置。

3) 每天校对手术室温度。湿度监测3次。每半年对送风量、噪声、室内正压检测一次。

4) 定期对净化系统设备、设施进行维护保养,初、中效过滤器每周1次,高效过滤器每半年检测一次阻力值,若降至终阻力应及时更换,每半年对室内过滤网清洗一次,对净化空调箱内部清扫一次,设备有故障及时维修。

4.过滤器每月检查和清理一次。

5.通风机每周检测。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接:
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:55 | 显示全部楼层

手术室院内感染预防的一般注意事项

一. 门窗严密,窗最好是双层隔离窗,安装自动开闭门。

二. 专门设接送病人及手术室医务人员电梯,避免搭载非手术人员。

三. 手术室布局:

1.入口符合无菌要求,工作人员必须按规定换鞋后才能进入清洁区,2次换鞋后才可进入洁净区。污洁交叉地带有隔离带,如放置长凳。

2.病人入口可采用双车法。

3.严格划分3个区域,区与区之间用门隔开,且设明显标志。

1) 限制区:手术室(间)、刷手间、无菌敷料室。

2) 半限制区:器械室、敷料室、麻醉准备室、更衣室、值班室、办公室。

3) 非限制区:前厅

4) 设3条通道:工作人员通道,手术 病人通道,物品供应通道。

四. 手术室空气净化及消毒

1.空气过滤、除菌装置。

1) 空调开启30分钟后启用,术毕工作人员离开后关闭。

2) 回风口每周处理1次。

3) 过滤器每月检查和处理1次。

4) 通风机每周检测。

2.高效静电灭菌型室内空气净化器

3.紫外线空气消毒。

4.药物熏蒸空气消毒。

1) 过氧乙酸:1g/m3熏蒸,30分钟后通风。

2) 福尔马林:40ml/m3,高锰酸钾30g/m3 20℃ 湿度75~85%时熏蒸,密闭12小时后通风或采用等量氨水中和残留气体。

5.卫生清扫

彻底清洁时空气净化的基础,清洁卫生以湿式清扫为宜,每天对手术间物品表面、地面进行擦拭,每周至少一次彻底清扫。

6.手术室空气净化标准洁净手术室标准。

1) 清洁手术室的标准见表一

手术室空气细菌数≤200cfu/ m3。一、二类手术室空气不得检出致病菌,如:乙链球菌、金黄葡萄球菌、沙门氏菌属。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:56 | 显示全部楼层

洁净手术室的管理要求

洁净手术室仅有优良的设计,先进的设施还不够,还必须有严格的管理来确保其洁净效果,使各系统保持良好的运行状态。

1·严格区分洁净区与非洁净区,加强对洁净区的保护。

2·工作人员进入洁净手术室由专用通道更换消毒的衣裤、鞋子,戴口罩、帽子后进入, 衣裤、口罩、帽子最好为无纺布封闭制成,穿衣原则上不允许由自己的衣服外露,严禁穿羊毛衫进入洁净手术间。手术病人完成术前准备后穿清洁病号服进入。

3·严格控制进入手术室内的人员:除必要的手术医生、护士、麻醉师外,应限制进入洁净手术室的其他人员,非手术人员进入观摩手术或参观必须经主管部门批准,并应控制人数。

4·运送病人的内、外平床必须严格区分使用,外出平车严禁进入洁净区,手术病人进出需在交换区进行内外平车架交换,平车每天清洁并更换被服。工作人员外出,必须更换外出衣与外出鞋。

5·各种物品必须严格区分洁污不同性质,按流程由专用通道运送,防止交叉感染。无菌手术用品经洁净走廊进入手术室,所有进入洁净区的物品、设备均应拆除外包装,擦拭干净方可进入。手术结束后,器械用包布覆盖,布类捆卷成包袱状,其它污物用塑料袋包好,由外走廊送出手术间。

6·手术室门、分区隔断门保持关闭状态,手术床与手术部位尽量靠近风口方向,人员及室内物品尽量位于回风口,以减少手术感染的机会。术前各项准备工作要提前做好,术中尽量减少人员在室内走动及出入手术室;勿在手术室内抖动各种敷料;巡回护士、麻醉医生应在手术结束后再进行整理工作。

7·手术间内的物品必须保持整齐、清洁,地面无尘埃及纸屑,手术室、内外走廊、辅助间、地面,每天用2.4%次氯酸钠消毒液拖地2次,随时清理地面污物,保持清洁、干燥。手术前用清洁抹布擦拭手术间内壁柜、无影灯、器械车、手术床、护理桌等物体表面1次,术毕用含氯消毒液彻底擦拭1次。

8·每周1次室内外环境卫生大扫除。 每月做空气培养1次,手术间清洁卫生后,开启空调净化系统1小时,放置培养平板暴露30分钟,盖好后立即送检,采样结束后关闭空调净化系统。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:57 | 显示全部楼层

洁净手术室使用与维护注意事项

为了保证洁净手术室的正常使用,必须认真做好手术室的保养工作。

1.每日手术开台前,应提前30分钟开启净化空调系统,长时间不用的手术间,使用前除做好风口等清洁工作外,应提前3小时开机。

2.在日常使用中,应注意手术室内温度控制在22~25℃,湿度控制在40~60%左右(冬季室内湿度宜设置在25%左右)。调节空调温度时应注意调节幅度不要过大,应逐度调节,每次调节2~3℃,直至达到要求温度,手术间控制面板应由手术室相关人员负责调节,其他无关人员禁止乱动控制开关。

3.手术室自动门在电源开启情况下,应该用电动和感应两种方式开门,禁止用手动法进行控制门的运行,在关闭电源或停电的情况下可使用手动开门。

4.手术室侧壁上的回风百叶内设有初效过滤器,为保持洁净效果,应每周取下清洁一次,每周末无手术时,打开回风百叶,取下初效过滤器,用清水冲洗干净后待干,再装入回风口,将回风百叶复位即可。

5.定期对空气处理机柜清洗和消毒,机柜内初效过滤器是金属网状,每月定期拆下进行清洗,中效过滤器由无纺布制成,应定期检查有无破损或堵塞,如有破损堵塞应及时更换,机柜内也应定期进行清洁及熏蒸消毒。

6.由医院维护人员定期检查风机的排冷凝水管路有无堵塞及气封内是否有积水。

7.高效过滤器经长期使用后,滤网发生堵塞,滤网前压力上升,可调节变频器,提高风压,延长高效过滤器的使用寿命,必要时更换高效过滤器。

医院设备维护人员定期检查空调机组的防火调风阀及紧固件,保证其运行安全可靠。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:58 | 显示全部楼层

洁净手术室擦灰常规

擦灰原则:从上到下,从中心到外周。

抹布的要求:拧干擦拭,擦后不留痕迹。

擦灰的要求:

术前:术前30分钟要完成擦灰操作。每次半桶清水,擦拭手术间内已落灰的平面及斜平面。

术后:每次半桶消毒水(健之素消毒片250mg/L),擦拭手术间内已落灰的平面及斜平面,另加擦拭手术间四周的墙壁。

擦灰的顺序:

先手术灯(灯下面到灯背面)→环绕手术间一周的平面斜面(从操作车开始)→洗毛巾→擦离地面20厘米以下的平面及斜平面→洗毛巾→擦手术床平面及手术床底部。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:59 | 显示全部楼层

机房管理

1. 机房卫生。

2. 设备管理及维修。

3. 初效过滤器每1~2周清洗或更换,积尘在1mm以上。≥5μm η≥50% 备用1套。
中效过滤器3~6个月清洗或更换1次。≥1μm η≥50%增水型 备用1套。
高效过滤器3~5年更换一次。≥0.5μm η≥99.99%。检查积尘或按1倍初阻力更换。

4. 上午手术,下午擦拭空调内表面一次,最长3天一次(消毒药)注意死角。

5. 风机轴承每年加油一次。

6. 电路每年检查一次,接地电阻每年检测一次(阻值<4Ω)。

7. 加湿器随时注意结垢情况,注意电源变化。

8. 相对湿度在45~70%,加湿量随室外湿度变化。

9. 每年冲洗表冷器积尘,亲水膜片。

10. 新风除湿效果及正压差值。

11. 经常检测洁净度,开机状态下的静态结果,要符合GB50333-2002要求。

12. 下午开机状态下打扫卫生,完后20分钟关机。

13. 不能用水冲洗地面,用内部拖布消毒液拖地、室内消毒密闭12小时。

14. 与外用拖把分开。

15. 每周大扫除一次,注意送、回风口百叶片及内部滤网,每月用过氧乙酸熏蒸一次(0.1~0.2%)

16. 防止菌群失衡,第一菌种过度繁殖。

17. 发生涂料脱落及时修补(生锈)

18. 巡回护士注意温、湿度及气体压力。

19. 手术部内禁用手机。

提高运行班组的管理能力,熟悉系统部件功能、性能,提高维修效率
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 14:59 | 显示全部楼层

手术室净化空调使用注意事项

1.手术室净化空调应该由专人管理控制,其他人员不得随便开关空调或者改变空调温、湿度的设定。

2.温、湿度设定要在规定范围之内:

温度范围:22~25℃

湿度范围:40~60%RH

建议:夏季:25℃ 冬季:22℃

建议:夏季:60%RH 冬季:45%RH

3.面板上显示的温、湿度为室内实测温、湿度,当需要改变温度时,按一下温度显示窗下的∧或∨键,此时显示的为设定的温度,再按∧或∨键来改变设定值,建议设定值在规定范围之内,设定好系统会在2秒钟自动确认并返回实时温度显示。

湿度设定方法和温度设定的方法相同。

4.净化空调机组应该由专门部门来维护,维护人员要做到每天检查设备的运行情况,如发现设备异常应马上维修,需要更换的尽快更换,以免影响手术室的正常运作。

5.满足手术室恒温恒湿要求的前提是净化空调机组必须同时有冷、热源及加湿蒸汽及加湿水源提供。

冷源: 冷冻水(7~10℃)

热源: 蒸汽(0.2~0.3MP)

加湿蒸汽:蒸汽(0.2~0.3MP)

加湿水源:软化水

如上面条件不能得到满足,温、湿度将会失控。
顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
 楼主| 顶风 发表于 2006-9-27 15:01 | 显示全部楼层

洁净手术部初效过滤器总表

编号

位置

初效过滤器规格

数量

备注

AHU1

1#手术室机组

290×595×46(G4)

595×595×46(G4)

3

2

百级

AHU2

2#手术室机组

290×595×46(G4)

595×595×46(G4)

3

2

百级

AHU3

3#手术室机组

290×595×46(G4)

595×595×46(G4)

3

2

百级

AHU4

4#手术室机组

405×405×46(G4)

4

千级

AHU5

5#手术室机组

405×405×46(G4)

4

千级

AHU6

6#手术室机组

405×405×46(G4)

4

千级

AHU7

10#手术室机组

    

污染手术室(负压)

AHU8

7、8、9#手术室机组

405×405×46(G4)

4

万级

AHU9

走道风机组

595×595×46(G3)

290×595×46(G3)

3

3

    

PHU1

1#新风机组

405×405×46(G4)

6

供1、2、3#手术室新风

PHU2

2#新风机组

405×405×46(G4)

6

供4、5、6、7、8、9#手术室、走道新风

PHU3

3#新风机组

405×405×46(G4)

4

供ICU新风

总计

   

290×595×46(G4)

12

   

总计

   

405×405×46(G4)

32

   

总计

   

595×595×46(G3)

9

   

 

这个表是我院的层流系统初效过滤器的统计表,其他医院应该有所不同。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
maszxmm 发表于 2007-7-18 20:51 | 显示全部楼层

楼主:

上述有关层流净化手术室的站资料非常有用。谢谢!

有几点想向楼主请教:一是上述的有关维护、运行管理的内容是否有相关的标准或行业规定?特别是对层流室的定期检测是否有强制性的规定?另一是,对手术时的检测是由医院自己做还是由维保单位来做?请楼主指点。我的Email是:ahmaszxmm@163.com  

 楼主| 顶风 发表于 2007-7-18 22:46 | 显示全部楼层
以下是引用maszxmm在2007-7-18 20:51:00的发言:

有几点想向楼主请教:一是上述的有关维护、运行管理的内容是否有相关的标准或行业规定?特别是对层流室的定期检测是否有强制性的规定?另一是,对手术时的检测是由医院自己做还是由维保单位来做?

 

不是什么强制性的标准或行业规定,是一些管理经验吧,是给我们提供设备的厂商根据他们收集的资料结合他们的设备的实际情况写的。

对层流手术室的相关标准正在制定,近期可能会出台,是由北京某大医院和北京CDC共同起草的。估计是一些消毒和监测的标准。从原则上讲,如果细菌培养合格的话可以不做保养,但这样会让高效过滤器很快失效,花费就比较大了。

我院层流手术室的细菌培养由医院的医院感染办公室负责定期监测,具体流程我不是十分清楚,这个应该有国家标准可查。

层流设备的保养工作医院通常承包给专业公司来做,但费用很高。我们是自己来做的,主要工作是清扫设备层,清洁风箱,更换初效过滤器。中效和高效过滤器至今还没有更换过,我没有经验。初效过滤器我们每2周更换一次。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
maszxmm 发表于 2007-7-23 12:31 | 显示全部楼层

顶风:

感谢你的指点,细菌培养是要求每月必须做一次,初效过滤器是可以清洗再用的,不知你们的中效过滤器用了多长时间还没更换。

maszxmm 发表于 2007-7-23 12:34 | 显示全部楼层

顶风:

请教一个问题,休息日和晚上在家上不了论坛,不知何原因?

 楼主| 顶风 发表于 2007-7-23 18:17 | 显示全部楼层

我们的中效过滤器使用2年了,还没有换过,现在都显示差压报警了。我认为最好1年更换一次为好,但中效过滤器比初效过滤器要贵多了。

初效过滤器最好不要洗,清洗以后还有很多灰尘在无纺布内部无法清除,而且是孔径变大,这会影响中效过滤器的寿命。恰好,今天换了44块初效过滤器,做了49块初效过滤器,2个人忙活了将近1天,比较累。

 楼主| 顶风 发表于 2007-7-23 18:20 | 显示全部楼层
以下是引用maszxmm在2007-7-23 12:34:00的发言:

顶风:

请教一个问题,休息日和晚上在家上不了论坛,不知何原因?

你说的这种情况我还没有遇到过,论坛一直很正常的,而且我们租用的服务器性能很好,带宽也很大,能满足同行们交流的要求,你看看你的计算机设置是否有问题,或者当地的ISP有问题。谢谢你对本论坛的支持。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com
sdjnmds 发表于 2007-8-24 16:34 | 显示全部楼层
对于污物走廊有没有明确的规定?
maszxmm 发表于 2007-8-27 12:16 | 显示全部楼层
不知你指的是何规定,一般污物走廊在设计时是按10万级--100万级设计,你提的问题使我想到对两个走廊,一般采用什么方法对其进行监测,我现在只能是观察亚高效过滤器是否失效,是否有其他方式,值得讨论一下。
赵天龙 发表于 2007-11-15 19:12 | 显示全部楼层
介绍得太全面了,不知道怎么感谢了
程伍 发表于 2007-12-15 18:43 | 显示全部楼层
不错,挺详尽的
广州伟胜 发表于 2008-11-12 11:25 | 显示全部楼层

好帖!顶!!!

刘大伟 发表于 2008-12-31 22:21 | 显示全部楼层

楼主:

上述有关层流净化手术室的站资料非常有用。谢谢!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2026-11-28 22:24 , Processed in 0.117899 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表