找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[转帖]海洛斯机房专用精密空调维修

[复制链接]
郑振寰 发表于 2010-2-3 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

海洛斯机房专用精密空调维修
聂建民
(湖南省肿瘤医院 维修中心,湖南长沙410013)
[中图分类号]TH789 (文献标识码]B [文章编号]1002—2376(2OO9)09—0072—01
故障现象:我院2002年核磁机房安装的海洛斯机房专用精密空调运行一直很好,2008年巡查时发现室外机左上侧冷凝器的弯头处有大片油迹,油迹已经渗透到冷凝器底座支架,用肥皂水检查出冷凝器上侧第四根弯头接口有一处漏点,查看面板显示屏故障信息,状态指示灯正常,没有报警显示,冷凝器风机工作正常,虽然整机工作正常,很明显已经损失掉一部分冷冻油和氟利昂,这是一个潜在的危险,如果继续拖延时日,将会对制冷系统造成更严重的后果,决定停机维修。

故障检修:海洛斯机房专用精密空调有着非常完善的保护措施,稳定有效的软件控制整机工作的同时,软件也实时监控我们设定的阀值,当软件侦测到实际的阀值超过既定的阀值,立即停机报警,在面板显示屏能很快查出故障部位。从维修的角度看,其中我们经常关注的保护措施有三个方面,第一, 检测压力;有高压,低压,风压。第二,检测过载;过电流,过电压,防短路,防缺相。第三,检测温度;通过温度传感器检测重要部位的温度变化。了解到以上的保护功能之后,在不修改任何设置的情况下,在随后的维修操作中,就能够做到心中有数,遇事不慌。
第一步,三处放气。
断开电源,从冷凝器上的自动阀门放掉冷凝器的氟利昂,然后,从回气管上的自动阀门放掉蒸发器的氟利昂,再把压缩机的高压阀门上的小排气口上的小螺帽拧下,将阀杆旋转到三通位置,放掉压缩机高压阀至单向阀这一段管道内的氟利昂,必须将这三处的氟利昂分别放掉,这是因为系统回路中有单向阀,电磁阀,压缩机的阻隔,在停机状态下
系统被分成三段。气体放尽之后,用氧焊将漏点补好,之后加氮气检漏。
第二步,三处抽真空。
按照第一步所指的三处放气口,分别将冷凝器;蒸发器;高压管道抽真空,同时注意其他两处放气口要密封。为了提高真空度,可以采取, ‘加氟再抽’的办法;既冷凝器;蒸发器抽真空时,把已经抽成真空的管道中加入少量(200~800克)R一22,马上又抽出来。‘加氟再抽’的办法可以重复一次到两次。抽真空总的时间应该在24—48小时。
第三步,先加油,后加氟。
将维修阀,加氟管连接到回气管的自动阀门上,把加氟管插入冷冻油中,控制好维修阀,吸入1000 mL左右的冷冻油(视具体情况而定),注意不能吸人空气。此时的系统是真空,压缩机处于保护状态,要启动压缩机,必须向整个系统注入适量R一22,以维持压缩机能够启动的压力值。因此从冷凝器上的自动阀门注入液态R一22,使压力上升到15~20bar。从压缩机的高压阀门上的小排气口注入气态R一22,使压力上升到15—20bar。从压缩机回气管的自动阀门注入气态R一22,使压力上升到3 5bar后,关闭维修阀。保持钢瓶、维修阀、加氟管与压缩机回气管自动阀门的连接。合上电源,开机,当压缩机启动后,立即打开维修阀,使蒸发压力维持在3~5bar,继续缓慢加氟,同时观察压缩机油镜,高压管液镜,当冷凝器风机启动后,系统将进入正常制冷状态。注意:如果加氟速度控制不好,有可能会出现压缩机低压报警或过载报警,只要重新开机,可以消除报警。如果出现加氟后,还需要加油,这时可以采取油氟混合装人干净的钢瓶,用加氟的方式补充冷冻油。仔细观察整机工作状态,根据以往的经验就可以确定R一22数量。整机恢复正常工作。

看贴要回是本分,有问必答是人才,解决问题回贴是公德.
医疗设备维修.维修咨询(请尽可能在论坛提问),协助维修,上门服务.
电话:13991827712

yeec维修网视频培训资料购买链接:
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2026-10-22 00:22 , Processed in 0.295717 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表