找回密码
 立即注册
搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[原创]SD2200火灾监控系统维修1例

[复制链接]
顶风 发表于 2008-9-25 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我单位的火灾监控的中控系统就放在我的办公室里,或者换句话说我就在消防中控室办公,顺便把火灾监控的班给值了。

今天下夜班刚要走,SD2200中控器响起来了。一查报警地址表,是地下室消防水泵和喷淋水泵室的压力开关动作了。赶到泵房一看,果然,037号输入模块的红灯常亮着。拔下模块,测量输入B6、B7端,电阻无穷大,压力开关并没有动作。将旁边监测另外一个压力开关的035号输入模块拆下安装在037模块的位置上,不再报警。看样子是输入模块的故障了。

虽然这个模块也就几百块的样子,买一个也不算贵,但我决定还是修一下。

拆下电路板,上面的元件不多,一个PIC16LC712CPU,一个晶振,一个24C04EEPROM,一个521光耦。剩下的就是些阻容元件,三极管什么的。主机没有显示这个模块报地址错误,说明此模块和主机通讯正常,CPU及晶振这方面的电路肯定没问题。模块错误地检测到压力开关动作,那么最有可能坏的就是光耦了。恰好前些天修一台机器买了几个521光耦,没有用完,正好拿来换上。换完后安装好,重新复位主机,报警消除。

刚要走,报警器又响了,看了一下地址表,是地下室厨房的火灾声光报警输出模块通讯错误,这种故障处理起来相对困难一些。赶到地下室厨房,就感觉有点不妙,声光报警器旁边隐约有小强活动,心里暗暗叫苦,别不是小强在报警器里面做了窝吧?拆下报警器,拿回办公室,一拆开,好大一群啊,四处乱爬,我赶紧踩毙几只。但估计到里面得有几十只的样子,不能再在自己的房间里弄了。把声光报警器拿到屋外,用鼓风机一吹……把一群小强都吹飞了。

剩下的工作就是清除小强的排泄物,擦洗电路板,把腐蚀的电线重新焊接……经过一个多小时的忙碌,报警器终于焕然一新了。装上一试,没事了,主机这边的地址故障报警消除了。

顶风作品 QQ:50443527 TEL:13701010924 E-Mail:leehp@sohu.com http://www.yeec.com

yeec维修网视频培训资料购买链接:
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

郑振寰 发表于 2008-9-25 11:46 | 显示全部楼层

疑似蟑螂尿?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|yeec维修网

GMT+8, 2026-10-20 22:55 , Processed in 0.799827 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表